消防应急照明一般具备三大功能系统:消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统,为灭火及救援人员而设置,一般设置在发电配电房、消防泵房、消防控制中心、通讯中心等重要场所,其应急工作时间不应低于90min,并满足正常工作照度要求;由消防应急疏散照明灯组成的消防疏散功能系统,供人员疏散时提供必须的照度而设置,一般设置于公共走道及竖向楼梯间,其应急工作时间不低于90min,照度不低于0.5Lx;由低位消防应急疏散照明和疏散指示及其他标志形式(如光致发光型标志牌)组成的应急疏散标识功能系统,为人员疏散提供明确引导方向及途径,一般安装于商场、影院等人员密集的大型公共场所的公共走道及竖向楼梯中,通常位于地面或距地面lm以下,其应急工作时间不低于90min,标志灯主标界面表面亮度不低于15cd/m2。在日常消防监督检查中,应对消防应急照明系统以下问题引起重视。
1应急灯具未采用专用供电回路,而是就近搭接在非消防专用的正常照明回路上
1.1《民用建筑电气设计规范》11.8.9规定:“疏散照明用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)分配电盘的专用回路,或者引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。即,疏散照明用带蓄电池的应急照明灯时,其正常电源的供电宜接自本层(或本区)的防灾专用配电盘,条件不具备时可降低要求而接自本层(或本区)的分总配电盘上,但应有专用回路,即其供电回路与非消防电源共用。如果因为应急照明灯带蓄电池而可以不加区分地接引在本层(或本区)的正常照明电源上,火灾情况下切断非消防电源用电时,应急灯具得不到可靠的供电而发挥不了作用。如广元汇集超市东坝店的近30盏自带电源型消防应急灯具全部就近接在正常照明线路上,在不营业状态下切断非消防电源后,应急灯具蓄电池开始工作,停止工作后又得不到正常充电,一旦发生火灾,应急灯具无法发挥其功能;另外,如果应急灯具的蓄电池每天都要充放电,会对电池造成较大损耗,加速应急灯蓄电池的报废。
1.2配电房、消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室、排烟机房、自备发电机房、电话总机房等火灾时仍需正常工作场所的消防应急照明,除可采用引自各楼层(或区域)火灾应急配电盘外;亦可将这些场所的正常照明和应急照明接引自消防动力用电的两个独立的一用一备双电源(或两回路)的电源自动切盘;或不经双电源自动切换,正常照明和应急照明分别接引自一用一备的电路。备用照明应能保证正常照明,应急照明一般用蓄电池作备用电源,作为电源转换时的过渡照明。
1.3为避免消防应急照明在设计阶段出现混淆,建议将火灾应急照明和正常照明分开设计,这样既便于读图、施工和消防设计审查,也易于更正错漏,保证工程质量。
2应急灯具的设置不符合要求
2.1民用应急照明灯具代替消防应急照明灯具在大量使用了民用应急灯具的场所不设置消防应急照明;民用应急灯具不具备火灾条件下的正常使用功能,其防护等级低于IP20级(保护罩材料为非燃烧材料或氧指数在32以上的难燃烧材料)。
2.2通道上疏散指示标志灯设在靠近顶棚的部位,拐角处设置指示标志的指示方向与出口的方向不一致等。
2.3在消防控制室、消防水泵房等火灾下仍需工作的地方应急照明达不到正常工作的照度要求。
3应急灯具的选用不符合建筑物实际的特点
在防火监督检查中发现,绝大多数建筑采用自带电源型独立控制型消防应急灯具,对那些人员密集、疏散距离大、疏散通道较多、拐弯多、环境复杂的大型建筑不仅费用高,而且检查维护很不方便,不能集中管理。
4采用220V以上电源作为应急照明电源
采用220V城市电网电源及发电机组电源作为应急电源,与一般消防动力配电不一样,消防应急灯具设置部位多、管线纵横排布,而且大部分均布置在吊顶内,火灾状态下,吊顶极易烧毁,并容易造成管线断裂、灯具破碎。如果此时喷淋系统等工作,大量水注入楼层,220V电源就有可能会对后期疏散人员和消防人员构成生命威胁,并可能使火灾因消防应急灯具线路短路而蔓延。
5线路敷设不符合规范要求
《建规》等国家主要规范对消防应急照明灯具配电线路的防护做了具体要求“消防用电设备的配电线路应穿管保护”,“事故照明和疏散指示标志应使用玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩”。消防应急灯布置量多面广,且绝大多数设置在吊顶上方,若火灾状态下管线断裂,灯具破碎,极易造成电气线路短路、漏电或产生较大的故障电流。采用集中供电的应急照明对线路的要求更高,因为此类应急照明的供电是从配电盘干线接引,只要干线的某一处损坏或灯具短路,就会导致整根线路上的应急照明全部损坏。因此,我们应严格遵守《建规》、《高规》、国标《消防应急灯具》的规定,加强对消防应急灯具和配电线路的防护;严格选购、使用国家标准产品和阻燃铜芯电缆;做好配电线路的防火保护。暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于3cm。明敷时穿金属管,对灯具的软管、接线盒、接线头均应采取防火保护措施;消防应急灯具配电设备应有明显标志,其配电线路和控制回路宜按防火分区划分,配电线路明敷时应采用穿金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。在工程消防检查和验收中常发现:消防应急灯具的线路采用明敷时未设任何防火措施,即使采取了规定的防火保护措施,也对引入灯具的软管、接线盒、接线头不做有效保护,甚至裸露在外部;不严格按照灯具的使用说明和控制方式接线,甚至将消防应急灯具直接接到插座及开关后的普通照明灯具线上。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习了,好帖子
回复 举报