本帖最后由 风的眼泪 于 2015-8-15 18:46 编辑
一。接了一个印刷厂的项目,建筑定义为丙类厂房,二级耐火,甲方没有提供工艺流程图,整个厂房没有分区
考虑到印刷厂有油墨,因此考虑是否为爆炸危险环境,然后去咨询了消防队的人,说是如果单独隔出一个油墨储存间,其余厂房可以不做防爆,这个说法是否合理?
二。就算有单独的储存区域,在生产过程中也要使用油墨。也要有挥发,难道就可以忽略了吗?
三。还有根据GB50058-2014 第3.2.2条 符合下列条件之一时,可划分为非爆炸危险区域
2.可燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%
暖通专业可以实现吗?这个东西是不是应该在工艺上来处理,作为建筑暖通如何做好通风,如何保证10%这一点,弱电上是不是还要考虑浓度探测?
四。找了几个图纸,质量不敢说好,在生产车间里均没做防爆,只有一个图纸中有油墨室做了防爆
希望大家能给一些高见,不胜感激,生产车间要不要防爆,有做的前辈要是能指点下就更好了
还有关于低温灯具,希望大家能给指导一下,因为不宜用卤钨灯等高温灯具
补充内容 (2015-8-17 10:34):
关于爆炸危险区域的定性,我觉得肯定要和甲方沟通,和设备的工艺厂家沟通,但最后应该由哪个或者几个专业一起定性?应该在哪个专业里体现出来?如果可以通过措施变成非防爆区域,作为上序的建筑和暖通给出措施说明
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
风的眼泪
沙发
ccc___ 发表于 2015-8-19 09:37 早几年前去过一个中石化分公司下的印刷厂,好象车间不是防爆的。特意找了个GB50058-2014的宣贯PPT,防爆应该主要由工艺确定,再和各专业去商讨措施,可惜我这不给力,又没有工艺图,单独画出了油墨的储藏间,生产过程的只能靠暖通专业做排送风去控制,最后按照消防局和大家的想法,按非防爆处理,多谢区管的耐心解答
2015-08-19 10:09:19
赞同1
-
苯笨
板凳
问题解决了,我就不再补充了。
2016-01-18 17:48:18
赞同0
加载更多回复 举报
提醒一下:您需要防尘和防腐蚀。
回复 举报