距离会员到期还有30

审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?

提问 发帖 回复

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。 审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件 http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。 审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件 http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

QQ截图20150815172621.png

  • 收藏0

  • 打赏2

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • fuwuaa
    fuwuaa 2015年08月15日 17:40:14 2楼
    张老师的帖子占个沙发先!
    回复 举报 点赞
  • bu49038453
    bu49038453 2015年08月15日 18:39:38 3楼
    我就被审图办提过这个问题,但是想不出来怎么回复,被逼修改{:2_79:}
    回复 举报 点赞
  • 无间道
    无间道 2015年08月16日 08:01:45 4楼
    最好是设计时就应该考虑好。
    回复 举报 点赞
  • 我的未来我的梦
    我的未来我的梦 2015年08月16日 11:47:40 5楼
    无间道 发表于 2015-8-16 08:01 最好是设计时就应该考虑好。按简支边确实不用卡最小配筋率,有些审图的人,不见得水平就很高,要求满足,那就满足吧,只是为了施工审查过,但并不是认可他们的水平
    回复 举报 点赞
  • 结构生活
    结构生活 2015年08月16日 12:03:38 6楼
    呵呵,这种情况我也遇到过,审图给的答复和楼主的类似,没办法啊:Q
    回复 举报 点赞
  • 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2015年08月17日 08:50:58 7楼
    如果要是一块大板,板底配筋达到1000.支座负筋你还用8@200就不够了。
    回复 举报 点赞
  • 偷地雷的
    偷地雷的 2015年08月17日 09:35:21 8楼
    我的未来我的梦 发表于 2015-8-16 11:47 按简支边确实不用卡最小配筋率,有些审图的人,不见得水平就很高,要求满足,那就满足吧,只是为了施工审 …说的太对了,就是有些无奈,外审办的问题也是因人而异,有时这个人和复审的人对同一个问题的看法都有可能不一致。那会每次送审回来我都得郁闷好久,心情很是不爽啊。
    回复 举报 点赞
  • 陈剑
    陈剑 2015年08月17日 09:57:52 9楼
    大神一语惊醒梦中人!!之前我还纠结这个问问好久!!!多谢!!!!
    回复 举报 点赞
  • icywindc
    icywindc 2015年08月17日 11:51:17 10楼
    我到觉得审图这个是有道理的,不受力边的正弯矩非常小,但是他的负弯矩还是很大的,并且实际中没有简支边的。
    回复 举报 点赞
  • cn54327027
    cn54327027 2015年08月18日 11:01:15 11楼
    谢谢张老师解答困扰了我很久的问题!