土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层普通客梯与消防电梯的配电问题?

高层普通客梯与消防电梯的配电问题?

发布于:2007-10-28 00:13:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一高层,有一条普通电梯,一条消防电梯。
请问怎样配电比较好?普通电梯要不要用双电源?或者二条电梯分别在低压配电房双电源引上?或者只用一条双电源引上到一个总箱,二条电梯再从总箱里引出?或者消防电梯双电源,普通电梯单电源引上?
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tog10
    tog10 沙发
    我认为上面说的不是很清楚,电气技术措施上第4页表中,高层建筑中客梯,消防用电可以按照一级负荷做;在表中二级负荷的客梯,消防用电可以按照二级负荷做;
    消防电梯、防排烟风机、应急照明、疏散照明等消防设备为一级负荷,住宅客梯为二级负荷,其余为三级负荷.一级二级负荷由配电室引双回路供电,在末端进行切换.应急照明火灾时由消防联动强制点亮,应急工作时间均不小于90分钟.消防设备用房应急工作时间均不小于180分钟.消防设备热继电器过热仅报警不切断电源.
    2009-08-26 16:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • tog10
    tog10 板凳
    我认为上面说的不是很
    2009-08-26 15:54:26

    回复 举报
    赞同0