土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 现场焊接的问题请教?

现场焊接的问题请教?

发布于:2015-08-15 07:53:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 dengken205 于 2015-8-15 07:54 编辑

加建项目,准备在柱子上全焊接钢梁。但是工人说安装精度达不到要求。我的意思是,那就先现场焊接一段钢牛腿,再和梁栓焊连接。这样施工应该没问题吧?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dengken205
    dengken205 沙发
    钢结构秋风 发表于 2015-8-16 16:13 你是先柱子光秃秃的做好,等需要加建,再焊接牛腿、然后用钢梁与牛腿栓接再焊接翼缘板。在现场如果情况满 …或者按你原来说的,做个连接板,以后再接钢梁。其实如果只是考虑一块连接板的话,即使后做,焊缝也就那么2条角焊,应该影响不大。
    2015-08-16 19:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • 钢结构秋风
    dengken205 发表于 2015-8-15 17:33 而且,加个牛腿,薄弱区外移,受力好些。本身单个牛腿焊接,焊接难度也比整梁焊接和安装的难度小。你是先柱子光秃秃的做好,等需要加建,再焊接牛腿、然后用钢梁与牛腿栓接再焊接翼缘板。在现场如果情况满足还是少焊点焊缝,一次性成型比较好。原钢柱制作时需要加牛腿的部位筋板早点安装好,别到时候更麻烦。
    2015-08-16 16:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多