土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 确定防雷装置保护范围的方法

确定防雷装置保护范围的方法

发布于:2015-07-02 16:24:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
确定防雷装置保护范围的方法很多.这里只介绍用“滚球法”,“滚球法”是防直击雷的计算方法之一。它的机理出发点是:雷云运动的发展在开始是不确定的,直到最近点的电场强度足以击穿它与地面目标之间的空气间隙时,也即雷云与地面目标的距离等于击穿距离时.才受到地面的影响而开始定位。按照此理论.用一个假设半径为h,的球体,滚过防雷建筑物时,球体所能接触到建筑物的各个部分.是可能遭到宙击的地方.球体不能接触到建筑物的部分,则认为已由建筑物其他部分给予保护.不需要加防雷措施。

0H02511H-0.jpg

  滚球法理论与过去采用的用一定保护角盖住需要防雷空间用于防直击雷的理论(简称“保护角”法)有很大的区别,主要有下列儿点.

  (1)滚球法对于避雷针、避雷线采用同一种保护范围的计算方法(即用同一滚球半径).这对设计工作带来方便,使两种形式任意组合成为可能.而“保护免”法对于上述两种接闪器的保护范围是不相同的。

  (2)滚球法对不同类别的防雷建筑物,选用不同的滚球半径.以区别对待.而“保护角”法只规定一种保护范围。

  (3)对于安装在较高处的接闪器.“保护角”法认为在它下Ift1的津筑物受到保护。而滚球则认为如果该接闪器的安装高度大于2h,滚球直径),则在它下方的建筑物不能受到保护.需要采取其他的附加措施。

  (4)由于对雷击机理研究的出发点不同,同样安装高度的避雷针或避雷线。其保护范围是不相同的.


0H02511H-0.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈配电变压器的防雷保护

雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。   1 正反变换过电压   1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。

回帖成功

经验值 +10