土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器预防雷击措施的探讨分析

变压器预防雷击措施的探讨分析

发布于:2015-08-14 18:35:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一阵雷雨过后,某供电所一台变压器被雷电击坏退出运行。

原因分析

经检查得知,这台变压器被雷电击坏有以下三点原因:

一是避雷器安装不符合要求。安装避雷器一般是三只避雷器只有一点接地,在长期运行中由于年久失修、风吹雨打造成严重锈蚀,气候变化及其他特殊情况造成接地点断开或接触不良,当遇有雷电过电厂或系统谐振过电压时,由于不能及时对大地泄流降压,因而击穿变压器。

二是接地电阻不符合要求。配电变压器的防雷装置能否起到良好的保护作用,接地装置的质量至关重要。我们发现有相当多的农村配电变压器接地装置不符合要求。在长期运行中,接地装置由于受空气 或周围环境污染,以及其他外界影响会出现腐蚀、损伤、折断、脱落,各连接部位松动,致使接地体电阻增大,或雷电后由于受强大电流或某种原因影响,引起闪络放电致使接地线损伤、短路等。这些都会使接地装置电阻增加,过电压过高,对设备正常工作产生不利影响。更不要说有的接地体埋深不够。有的接地电阻达10欧姆左右,与标准要求的小于等于4欧姆相差甚远。

三是在保险公司为变压器投了保,由此而产生了重保险公司赔偿,轻维护管理的现象。认为变压器参加了保险,避雷器安装与否、试验与否都无所谓,反正变压器坏了保险公司负责赔偿,其实这也是多年来配电变压器损坏严重的一个重要因素。

预防措施

我们日常工作中应做好以下几点防范措施:

首先是做好避雷器定期检验或雷电季节前防御测试工作,定期测试、维修、检查接地装置。保证投入质量和维护质量。只要严把配电变压器设施质量关,做好定期、投运前和维修后的预防性测试,并加大对配电变压器设施的巡视力度,及时发现事故隐患并消除,那么因雷电而造成的损失就一定能降到最低。

其次是在雷电多发区,在变压器低压侧出线处应安装一组低压避雷器。高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)。

再就是接地装置的安装要符合技术规范。接地装置安装质量的好坏,是决定配电变压器防雷装置是否起到良好保护作用的关键。因此,接地可靠,符合技术 规范,才能很好地起分流作用,才能保护变压器。接地电阻应满足规程要求,对于100千伏安以上的配变,Rjd≤4欧,重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤10欧,对于100千伏安及以下的配变,Rjd≤10欧,重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤30欧。

最后是避雷器接地引下线(即与配变外壳间的连线)越短越好,因为,0.6米长的接地线,其电感L约为1毫亨,在不大的的雷电波陡度di/dt=10Ka/μs时,接地线上的压降也达Ldi/dt≈10千伏。它和避雷器残压叠加作用在配变绝缘上,也将大大加剧破坏性。为此,高压侧避雷器应装于高压跌落式熔断器的下端。这样不仅能减少接地引线的长度,也给避雷器安装预试带来方便(取下跌落式熔断器,做好安全措施即可进行预试,不会影响高压线路运行),当避雷器质量不良,放电不能熄弧时,工频续流使高压跌落式熔断器熔断,熔管自动跌落,可避免因此造成对高压线的路供电影响,减少线路的跳闸率。

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器的PLC温控系统工作原理

1、干式变压器的PLC温控系统系统组成与工作原理 干式变压器的温控系统主要由5部分组成:传感器、A/D模块、PLC主机、输入输出模块及人机界面等,系统结构原理图如图1所示。在控制部分,选用SIEMENS的S7-300 PLC对采样信号进行快速、可靠的处理,组态软件为SIMATIC STEP 7;选用SIEMENS的TP270 6’触摸式人机界面(HMI)对实时温度值和各种故障信息进行显示、记录,组态软件为SIMATIC ProTool V6.0。HMI和PLC之间采用MPI(多点)通讯方式,通过对HMI画面上所设元件属性和与PLC的数据交换地址的定义,实现HMI上相关元件对应的暂存器对PLC存储单元的读写。

回帖成功

经验值 +10