土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用系统空压机选型计算哪里错了?

预作用系统空压机选型计算哪里错了?

发布于:2015-08-14 15:33:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假设一套预作用系统,设计流量30L/s ,为使冲水时间不宜大于2min ,则配水管道最大容积是30*2*60 3600L ,参技术措施表7.2.5
可以采用理想气体状态方程来计算选择空压机
方程: PV=nRT,P 为绝对压力,单位 KPa;V 单位升; T 为绝对温度,单位 K R 8.314J/mol.k
从空压机压入管道系统的空气的量是一定的。初始状态管道内为一个大气压的空气, n0=PV/RT, 可以得出 n0 值。假设系统最终空气压力为 0.04MPa ,则在此状态下气体的物质的量 n=PV/RT, 其中 P 140KPa ,可以得出 n 值。则需要空压机压入的空气的量为 n-n0, 由于 V 已知, R T 为常量,则 n-n0 可以求得。设空压机的排气压力为 P 压,则在充气过程中需要空压机压入的空气体积为: V =(n n0)RT/P 压,又假设 10 分钟之内使系统内空气达到设定压力值(技术措施规定是30分钟内),则空压机的排气量为 V /10 。而根据 P 压和每分钟的排气量就可以选择空压机了!
假设配水管网体积是3 立方(小于3.6满足条件),可计算得n0=130.27,n=182.37, 空压机排气压力0.8MPa, V =0.15 立方米,如果按10 分钟的话则空压机排气量是0.015 立方米每分,看了几个前辈们做的图 发现选的空压机排气量比这个要大很多(10倍以上),我这个差不多是按最大管网体积算的怎么会这么小呢?

求懂的前辈解释下小弟哪里错了

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • a529268023
    a529268023 沙发
    再就是设计手册里有不小于0.15立方每分的要求,是不是可以直接选0.15立方每分钟的?
    2015-08-18 08:33:18

    回复 举报
    赞同2
  • 废墟上的阳光

    最终进气量和压缩后的空气量是一样的,公式简化成P1xV1=P2xV2,加压后的空气压力0.14MPa对应3600L的容积,加压前的压力0.1MPa,可以算出加压前需要的大气压强下的空气量是5040L,再除以30分钟的充气时间,0.168立方米每分钟的进气量。你的推理没问题,就是算错了而已。

    2021-05-11 16:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一份消防改造的设计说明。谢谢各位

最近有一个医院消防改造的工作,网上找了几份修改修改 感觉不中意。求一份消防改造的设计说明 图纸画好了 就差设计说明乐 谢谢各位 {:2_81:}

回帖成功

经验值 +10