土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农用配电变压器防雷安全问题

农用配电变压器防雷安全问题

发布于:2015-08-14 13:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近几年来,随着我区农村电网的扩大,农用配电变压器经常发生雷击事故,给农民的生产、生活造成严重影响,给保险、电力部门造成很大的经济损失。找出农用配电变压器雷电事故多发的原因,提出加强农用配电变压器防雷安全措施的建议,并促使有关单位重视并做好这方面的防雷安全工作,是防雷工作者服务“三农”义不容辞的职责。

1. 农用变压器雷击损坏典型事例

1. 1变压器未接地,未安装高、低压避雷器受雷击

双柳街孙胡范村变压器属此例。2003年5月6日,孙胡范村变压器遭雷击损坏,变压器高压组闸杆全部击掉,其中B相线闸杆上部,部分金属固定件被烧熔;低压组N线和B相线烧断,N线绝缘层烧焦约3米。

1. 2变压器接地,未安装高低压避雷器受雷击

双柳街汪家铺村变压器属于此例。2003年5月6日,汪家铺村变压器遭雷击毁坏,变压器高压组B相线接线柱被炸掉,闸杆被击断,A相线闸杆跳开;低压组外表无雷击痕迹。实测变压器接地工频电阻值为7.3Ω。

1. 3变压器接地,安装了高压避雷器,未安装低压避雷器受雷击

龙王咀农场三分场十三组变压器属于此例。2004年4月29日上午发生雷暴,该变压器当时未加负荷,雷暴结束后供电,农场供电所高压继电器烧坏,在线路巡查中发现该变压器漏油。我们在勘察中除见该变压器喷过油外,未见外表受损痕迹。实测变压器接地工频电阻值为4.27Ω。

2. 变压器受雷击损坏的直接原因分析

上述雷击受损变压器均为10KV/0.4KV,Y,ynO接线型。雷电过电压均来自高压架空线路。现将各自受损原因分析如下:

2.1变压器未设接地装置

变压器虽然未接地,但存在隐性接地,即低压终端用户的N线接地和低压相线经并联用电器通过N线接地以及通过用电器保护接地的接地。来自高压架空线路的雷电高压浪涌侵入变压器内高压组并击穿绝缘层进入低压组,因低压组用户端上述接地情况存在,则雷电浪涌主要沿N线向前传导入地,故N线烧毁最严重。

2.2变压器接地但未安装避雷器

来自高压架空线路的雷电高压浪涌因没有高压避雷器分流,在高压接线柱上产生对变压器外壳的闪络,并主要通过与外壳相连接的地线入地,故变压器高压闸杆被烧断,高压接线柱被炸掉,而低压组线路因分流小外壳未出现受损痕迹。

2.3变压器接地,安装高压避雷器但未安装低压避雷器

来自高压架空线路的雷电浪涌经过高压避雷器泄放入地,在接地的外壳上产生高地电位,雷电流经过与外壳相连接的N线在变压器内向低压相线传导,在高压组感应出特高电压,将变压器内部绝缘层击穿,故供电时变压器内部短路升温而发生油喷现象。

上述变压器均安装在空旷的田野上,雷电磁环境暴露。与变压器连接的10KV高压线均长距离野外假设,无避雷线。B线架设于高压杆顶端,位置最高,成为接闪线,变压器、的B相线连接件受损最严重。A相和C相线架设于横担两端,位置较低,不易接闪,主要受到B相线的雷电反击和感应,故变压器与A、C相线连接件受损较轻。

3. 变压器受雷击损坏的间接原因分析

农用变压器遭雷击毁坏的情况在我区发生较多,一般每年数十台,多则逾百台,对保险部门、电力部门和农民造成重大经济损失。造成这种问题的间接原因是:

3.1电力部门部分单位和工作人员对农用配电变压器的防雷不够重视,设施安装不按防雷规范实施,孙胡范村和汪家铺村的两台变压器安装状况就是实例。

3.2(JGJ/T16-92)、(GB64-83)、(DC/T620-1997)等规范,对配电变压器的防雷要求不高,对农用配电变压器无具体要求。我区近10年来雷暴日数在减少,年均只有38.6天,不足40天,不属多雷区。因此,电力部门在全区的变压器上都没有安装低压避雷器,并未违反规范要求。龙王咀农场这样的变压器受雷击损坏,说明我国现行的规范对配电变压器的防雷安全措施的要求过低。

4. 关于农用配电变压器防雷安全的建议

由于我国的经济力量不发达,35KV及以下线路,一般不设避雷线,而农村的高压架空电线在野外长距离架设,易遭受雷击,易发生雷电高压电涌沿线传播毁坏变压器的情况,因此,对农用变压器的防雷要求应引起国家、电力部门和各级政府的高度重视。为此,我们特提出如下建议:

1. 防雷工作者应加强对农用配电变压器防雷技术的研究。我们认为,农用配电变压器都应在高压组和低压组安装避雷器并与变压器外壳共同接地。这样,无论来自高压线或低压线的雷电电涌都能经避雷器从旁路入地,并能在高、低压组及变压器外壳之间形成高压瞬态等电位,不会因雷电在变压器的线间、组间和线组与变压器壳间产生电位差和雷电流,变压器就不可能被雷电击坏。

2. 电力部门应尽快制定出农用配电变压器的防雷设计规范,并强制实行以保护农民的利益

3. 保险部门只能对全面符合设计规范的农用配电变压器保险和灾后理赔,否则不予保险或不予理赔。

4. 对我区农用配电变压器的防雷措施进行一次全面的检测,对接地电阻不合格的,没有安装高低压避雷器的要尽快整改。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈防止变压器遭雷击的办法

1、正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。

回帖成功

经验值 +10