土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么消防和非消防的的负荷不能放同个柜子里
今天看到这个说法,有人说是因为 一个柜子接进同一个电源,保护误跳。
不是很懂,有大神分析下吗原因吗

全部回答(8 )

  • honestbowj
    非消防切除电源是指在有火灾发生时,因火灾而引起电气短路照成2次火灾,和防止消防救援的时候,因短路照成触电等等,对安全有很大的好处的。而且消防电源和非消防电源使用同一个主开关可能会发生火灾时线路短路照成跳闸等情况影响消防设备的使用。
    2015-08-18 13:33:18 来自 PC 评论 举报
  • honestbowj
    fengxu2011 发表于 2015-8-17 15:29 民规13.9.5 第四条 要求应急电源与主电源分开设置,当分开设置有困难时,分界处要加防火隔断?在配电室内消 …规范里说的是应急电源,指的是消防第二电源(柴油发电机等),配电室内单独组屏你使用的还是主电源。
    2015-08-18 13:29:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10