土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超过1250kva的配变,其变压器保护柜需用断路器柜

超过1250kva的配变,其变压器保护柜需用断路器柜

发布于:2015-08-14 11:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有大神能分析下为何不能用熔断器+负荷开关柜撒??

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chenshubo109
    chenshubo109 沙发
    ccc___ 发表于 2015-8-14 14:36 继电保护规范要求,800KVA以上变压器,要配继电保护了,所以要用断路柜。800KVA以上变压器,要配继电保护,这是哪个规范要求的。
    2017-12-04 11:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • w3502127
    w3502127 板凳
    看看 。。。。。。。
    2016-04-18 11:10:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地问题求助

规范上写的三类防雷建筑 冲击接地电阻不大于30欧 图集上有句话 是 引下线利用柱内钢筋作为自然接地体,接地电阻小于1欧。。想问下如果引下线明敷的话满足前面的 还是别的问题 请大神解答下

回帖成功

经验值 +10