土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助星三角电机电流互感器问题
RT~现有一星三角启动的电机,有一个穿心式电流互感器,想测量A相电流,主断路器A相出线两根,一根接主接触器,一根接角接触器,请问测电流时互感器内需要穿2根A相线还是穿1根A相线呢?求大神指导

全部回答(4 )

  • 206079
    主断路器A相出线两根都要穿互感器,其实你可以穿主断路器A相进行就可以了
    2015-08-15 10:02:15 来自 PC 评论 举报
  • zongch1939
    当然要穿2根线了!启动时可测Y接线时的电流,运行时可测D接线时的电流。
    2015-08-14 15:11:14 来自 PC 评论 举报