土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求教混凝土结构加固设计规范是否是错了
大家可以看到公式9.2.3-2是不是有错误,因为等式右边等于左式的第一与第三项,所以说算出的碳纤维的面积是0?是不是公式错了,请大家指教!附公式αfc0bx=fy0As0+φfffAfe-f’y0A’s0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • jiangnanyouzi
    查一下混凝土结构加固设计规范GB50367-2006勘误表。
    2008-10-07 08:54:07 来自 PC 评论 举报
  • dongbao_0311
    (个人理解)
    构件初始设计时:公式9.2.3-2左式等于右式的第一与第三项和。
    当原设计荷载不能满足现在使用要求时而需要加固时,即M增大,此时引起受压区高度x的变化,从而导致公式9.2.3-2左式不再等于右式的第一与第三项和,因此我们需要根据公式9.2.3-1计算受压区高度x,然后再根据公式9.2.3-2求得Afe。以上均为个人拙见,望进一步探讨!
    2007-10-28 16:16:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.17 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10