土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怪事情,电压异常升高,请教高人给予解惑。

怪事情,电压异常升高,请教高人给予解惑。

发布于:2015-08-13 16:54:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前好好的,进来(8月1日-8月12日)经常(下午5、6点后)发生UPS报过电压报警,时长不等,一段时间后又恢复正常电压,从记录上来看显示是CA线电压过高约406V,相电压显示是A、C相电压过高约234V,共有4台这样的UPS,容量600KVA,都发过这样的报警,不知什么原因,望高人指点迷津。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 黎明前的
    黎明前的 沙发
    描述不清楚。可能电源电源波动,电压过高
    2015-08-13 17:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    也不是很高啊。近来暑期负荷较重,网压会偏低,可能是电网在正调压。也可能是你单位负荷波动,造成电压抬升。。
    2015-08-13 17:08:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求个清楚的洁净厂房的设计规范

百度文库的不清楚,要是有图纸就更好了,多谢了.QQ23400797

回帖成功