灭火剂类型
|
设计浓度
|
人体不良反应浓度
|
主要有毒物质
|
二氧化碳
|
≥34%
|
≤25%
|
C02
|
七氟丙烷
|
≥7%
|
≤10.5%
|
氟化氢
|
烟烙尽
|
≥37.5%
|
|
气体组成中的CO2
|
序号
|
比较项目
|
C02
|
IG541
|
FM200
|
1
|
灭火效能(针对计算机房)
|
一般。灭火浓度要求达到47%
|
较差。灭火浓度要求达到37.5%
|
好。灭火浓度要求达到8%
|
2
|
喷放时间
|
60S内浓度不小于30%
|
60S
|
10S
|
3
|
灭火原理
|
窒息式灭火
|
窒息式灭火
|
化学式灭火
|
4
|
灭火剂用量
|
多
|
较多
|
少
|
5
|
钢瓶压力
|
15Mpa
|
15Mpa
|
2.5、4.2Mpa
|
6
|
毒性
|
强
|
较少
|
少
|
7
|
贮存形式
|
气态
|
气态
|
液态
|
8
|
灭火剂输送距离
|
当量长度≤150m
|
当量长度≤250m
|
当量长度≤80m
|
9
|
管网设计压力
|
15Mpa
|
15Mpa
|
5Mpa
|
10
|
防护区尺寸限制
|
无
|
无
|
面积不大于500m2,体积不大于2000m3
|
11
|
日常维护、保养费
|
维护、保养要求低,费用低
|
维护、保养要求低,费用中
|
维护、保养要求低,费用低,灭火剂成本高
|
12
|
投资费用
|
低
|
高
|
较高
|
序号
|
设计时间
|
工程名称
|
气体灭火部位
|
灭火剂类 型
|
灭火剂浓 度
|
喷射时间
|
钢瓶及管网设计压力
|
1
|
1995年11月
|
长江三峡管理中心大楼
|
通信设备室,档案资料室。
|
1301
|
5%
|
10S
|
4.2Mpa
|
2
|
2001年9月
|
黄河李家峡水电站
|
中央控制室,继电保护盘室,计算机房。
|
IG541
|
45%
|
30S
|
15Mpa
|
3
|
2002年5月
|
西北电网调度通信楼
|
网络中心机房,通信终端设备机房,通信调度室,程控交换机房,CATV机房
|
FM200
|
8%
|
105
|
2.5MPa
|
4
|
2002年12月
|
黄河公伯峡水电站
|
中央控制室,计算机房,GIS继电保护盘室。
|
IG541
|
45%
|
≥60S
|
15MPa
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
阅读下一篇
住宅给排水设计中易忽视的若干问题住宅给排水设计,是住宅设计中的一个重要问题.它在优化及完善住宅标准和设备功能中有举足轻重的作用.本人把在长期的工程项目建设中,要注意的有关细节问题,综合提出来与同行探讨。 (一)关于厨房、卫生间的排水管道设计 厨房、卫生间的给排水管道设计,是住宅给排水管道设计的核心项目。有以下几个问题是容易忽视的: 煤气表具与热水器安装两者位置问题要注意协调好,并保持一定距离。一般来说,厨房间冷水、热水管道按照拟订用水位置预埋在墙内或楼板内,在配水点出墙,用管堵进行临时封堵。需注意的是煤气热水器进出水管的预留口同煤气支管连接煤气表具的预留口的相对位置必须合理,一定要使将来安装煤气热水器后同煤气表具保持一定的距离,避免煤气热水器的排气管贴近煤气表具。