只看楼主 我来说两句-
zyydyyy
沙发
对于你这种情况,并不是没有显示抗扭钢筋就没有扭矩,只是扭矩不大,而截面满足混凝土规范第6章的要求,因此不需要计算进行剪扭承载力计算而已,中间的次梁靠另外一端近一点,扭矩稍微大点,也许不满足规范截面要求,进行了剪扭计算而已;
2015-08-14 16:50:14
赞同0
-
zhengcheng966
板凳
为什么没人解答啊,谢谢了!
2015-08-14 15:37:14
赞同0
加载更多对于扭矩水平地震梁节点也有平面外转角,也有扭矩,但是由于楼板的作用,而SATWE计算没有考虑到楼板对梁抗扭的作用,因此计算扭矩不考虑地震组合,并且扭矩进行折减,PKPM计算扭矩一般采用1.2恒+1.4活+1.4*0.6风,对于直接梁上挑梁的,朱总的书说也有建议不折减扭矩
回复 举报
回复 举报