序号
|
用水项目
|
用水量标准
|
数量
|
时变化系数
(
Kh
)
|
最高日用水量
(m3/d)
|
最大时用水量
(m3/h)
|
备
注
|
1
|
一期生产、办公用水
|
50L/d·cap
|
2053cap
|
2.3
|
102.65
|
9.84
|
每日三班每班8小时
|
2
|
二期生产、办公用水
|
50 L/d·cap
|
6100cap
|
2.3
|
305.00
|
29.23
|
每日三班每班8小时
|
3
|
一期厂房空调补充水
|
循环水量1.5%
|
1530m3/h
|
1.5
|
367.20
|
22.95
|
补水时间24小时
|
4
|
二期厂房空调补充水
|
循环水量1.5%
|
1020m3/h
|
1.5
|
224.80
|
15.30
|
补水时间24小时
|
5
|
浇洒道路用水
|
1.5L/m2·d
|
26278m2
|
1.5
|
39.42
|
7.39
|
用水时间8小时
|
6
|
绿化用水
|
3.0L/m2·d
|
36789m2
|
1.5
|
110.37
|
20.69
|
用水时间8小时
|
7
|
小 计
|
|
|
|
1149.44
|
105.40
|
|
8
|
未预见量
|
10%
|
|
|
114.94
|
10.54
|
|
9
|
消防用水
|
40L/s
|
2h
|
|
288
|
144.00
|
|
10
|
合 计
|
|
|
|
1552.38
|
259.94
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
阅读下一篇
室内排水系统的渗漏、堵塞检验方法建筑排水管道施工一般是按先地下后地上、由下而上的顺序。当埋地管道铺设完毕后,为了保证其不被损坏和不影响土建及其它工序的施工,必须将开挖的管沟及时回填。为了保证排水,管道一旦隐蔽就很难发现其渗漏及施工质量的好坏。国标GB50242-2002第5 .2 .1条规定:“隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度。”对于多层、高层象酒店等综合性建筑,排水系统很复杂,不仅要对埋地排水管道作灌水试验,而且要对管道井中及吊顶内的排水管进行检查,因这些部位的管道隐蔽后,如果渗漏水,不仅修理困难影响使用,而且污染室内环境损失很大。