土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓泵出水管上设置的压力开关的大小怎么求,还有泄压阀的设泄压压力怎么求??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    超压不超压,与压力绝对值无关。与超压值有关。如果工作压力0.5,阀门公称0.6MPa,超压时0.7就不行。而不是1.0MPa以下就不设。超压不超压与系统管道、阀门、以及连接处。能否承得起有关。
    2016-01-13 11:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    强強 发表于 2016-1-13 08:48 一般我的水泵扬程没超过1MPa就没有设置泄压阀。泄压顾名思义,应该就是超过了系统设计正常压力值就需要泄压 …超压不超压,与压力绝对值无关。与超压值有关。如果工作压力0.5,阀门公称0.6MPa,超压时0.7就不行。而不是1.0MPa以下就不设。超压不超压与系统管道、阀门、以及连接处。能否承得起有关。
    2016-01-13 10:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内埋地镀锌钢管到底能不能焊接

室内消防管道采用镀锌钢管时,一般我们的都写沟槽连接,可是现在有个项目的施工和监理都说沟槽容易损坏,能不能焊接,我看验收规范上说4.1.3室内大于100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或卡套式专用管件,9.2.3又说法兰和卡箍不能埋地,那么问题来了,室内埋地的到底是做沟槽还是焊接?

回帖成功

经验值 +10