GB311.1-2012附录B海拔修正B。2 和B。3 两修正系数应用范围怎么理解,,
例:设备安装在2000米,设备额定雷电冲击耐受电压为450KV,怎么校正?


设备安装在2000米,110KV变压器外绝缘试验电压应为何值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wddl001
    wddl001 沙发
    本帖最后由 wddl001 于 2015-8-14 22:32 编辑

    设备安装在2000米,110KV变压器额定绝缘水平450KV,则外绝缘试验电压修正值应为450*Ka=450*e^1.0[(2000-1000)/8150]=450*1.13KV=508.5KV.
    即:耐受电压试验508.5KV.
    2015-08-14 21:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • xumin12345
    xumin12345 板凳
    以前是用5222中的6.0.8 现在用311的附录B2 或者50064中的A.0.2
    2015-08-14 11:18:14

    回复 举报
    赞同0