土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构实体质量检测研究

混凝土结构实体质量检测研究

发布于:2015-08-13 07:58:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。



  一、混凝土强度检验



  第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。



  第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。



  第三,当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。



  二、钢筋保护层厚度检验



  第一,钢筋保护层厚度检验,重点对影响结构构件承载力一侧钢筋的保护层厚度进行检验;对有耐久性要求的结构构件检测,还要对非影响结构构件承载力另一侧钢筋和其他钢筋的保护层厚度进行检验。



  第二,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E,钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收:当全部检验的合格点率为90%及以上时,应判为合格;当合格点率为小于90%但不小于80%时,需再抽取相同数量的构件进行检验,两次总和计算合格点率为90%及以上时,仍判合格。且每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不应大于上述规定的允许偏差的1.5倍。



  第三,对选定的梁构件,应对影响结构构件承载力的全部纵向钢筋的保护层厚度进行检测,在有代表性的部位,每根钢筋测量1点。对选定的板构件,可对板底或板面钢筋保护层厚度检验,应抽取不少于1m范围且不少于6根受力钢筋的保护层厚度进行检验。应在有代表性的部位,每根钢筋测量1点。对双向受力板钢筋保护层厚度的检验,应分别检验两个方向的保护层厚度,此时,位于上面的受力钢筋保护层厚度检验应考虑底面钢筋的直径的影响。



  第四,钢筋保护层厚度的检验,应采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。进行校准时,同一批次的破损检测点不少于6个。所使用的检测仪器应经过计量检定。计算时,非破损测点的检测值应乘以校准系数。



  校准系数应按该式计算:



  其中:η――修正系数,精确到0.01;hcor,i――分别在不同构件,对应于第个非破损测点用局部破损方法检测的厚度,精确至1mm;hc,i――第i个非破损测点的厚度,精确至1mm;n――局部破损检测点数。



  三、截面尺寸检验



  第一,截面尺寸检验是指结构扣除装饰面后的截面尺寸检验。截面尺寸检验时,检查数量、方法允许偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定。



  第二,等截面结构同一个方向尺寸的检验不少于3个点,取其算术平均值作为该方向的代表值。



  第三,检验现浇楼面梁截面高度尺寸时应同时检验楼板厚度,梁截面高度等于梁腹板高度尺寸加上楼板检验厚度。



  第四,楼板厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法。采用非破损检验方法时,所使用的检测仪器应通过计量检定。采用非破损方法并用局部破损方法进行校准时,同一批次的破损检测点不少于6个。计算时,非破损测点的检测值应乘以校准系数。校准系数应按①式计算。在局部破损检测点宜先做非破损检测。



  第五,楼板厚度采用非破损方法或并用局部破损方法进行校准检验时,测点按下列规定设置:一是一块板至少2个测点;二是短边尺寸为2.5m-3m的板不少于4个测点,测点宜在板跨度的1/3-1/4处;三是短边尺寸大于等于3m的板不少于5个测点,其中4个测点设宜在板跨度的1/3-1/4处,另1个测点设在板中央;四是悬挑板的测点宜紧靠支承边沿设测点,沿支承长度方向每3m设1个测点,且每个构件不少于3个点;五是特殊的板以板面积控制测点数时,可按板面积10m2不少于5个测点计算。



  第六,检验结果对柱、梁截面应提供各构件代表值;板厚度应提供各板块测点的平均值、最大值和最小值,采用非破损检验方法并用局部破损方法进行校准时,宜提供校准系数。



  四、结束语



  混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。对结构中的钢筋有怀疑时,还可在构件中截取钢筋进行力学性能或化学成份分析。结合钢筋保护层厚度的检验项目还可同时进行钢筋配置的检验(钢筋位置、直径、数量等)。混凝土结构实体检验可根据实际情况,采用非破损、局部破损和非破损辅以局部破损的检测方法。混凝土结构实体检验,应根据检测目的确定检测方案。检测数据和结论应真实、可靠、有效,可供建筑结构工程质量评价、设计复核验算以及建筑结构性能鉴定等采用。承担混凝土结构实体检验工作的检测机构必须具备相应资质,对检测结果负责,出具检测报告,检测报告应加盖检测机构公章或检测专用章。混凝土结构实体检验的检测报告,应对所有检测项目是否满足设计要求和验收规范规定做出明确结论。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑结构加固方案优化的研究

  伴随着当代的经济的发展,人们对生活质量的要求也越来越高。又由于科学技术飞速的发展,出现了多种多样的新技术、新材料和新结构形式,作为我国经济发展贡献最大的建筑业也在当代形势下采用了先进的技术和方案。至上个世纪90年代我国颁布建筑法至今,我国建筑方面的发展突飞猛进,所以为了满足人们对生活质量得要求,确保建筑工程拥有优质质量,在新建工程和原有工程都要进行结构加固处理。尤其是原有建筑结构的加固,因为对原有建筑的改造,可以提高工程经济指标的控制,同时也使土地得以利用完全,可以缓解城市

回帖成功

经验值 +10