土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力螺纹钢筋有直径36的吗?执行标准有吗?

预应力螺纹钢筋有直径36的吗?执行标准有吗?

发布于:2015-08-12 19:57:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 最近做一工程,需要用到预应力螺纹钢筋,详下图。
2. 设计计算需要用到34mm即可,但是规范中规定的直径只有32mm,40mm,所以设计选用了40mm的预应力螺纹钢筋。
3. 甲方通过调研,说市场上有36mm直径的预应力螺纹钢筋。我上网查了以后,市场上的确是有36mm的预应力螺纹钢筋。
4. 但是规范没有36mm的预应力螺纹钢筋规格,问:谁知道哪里有这样的标准,对36mm的预应力螺纹钢筋有规定的?



QQ截图1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cdddd
    cdddd 沙发
    2016-12-23 11:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • cdddd
    cdddd 板凳
    钢筋直径表
    http://www.docin.com/p-664126841.html
    《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008中规定的Ⅰ级钢筋公称直径范围为6mm~22mm,推荐的钢筋公称直径为 6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm。

    《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007中规定的Ⅱ级及以上钢筋公称直径范围6mm~50mm,推荐的钢筋公称直径为 6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm。
    2016-12-23 11:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

算受剪承载力比是要把夹层组装进去吗?

多层厂房夹层带吊车,吊车梁方向设置了框架梁,请问计算受剪承载力时需要把夹层组装进去算吗。

回帖成功

经验值 +10