水质指标
|
COD Cr (mg/l)
|
BOD 5 (mg/l)
|
pH
|
色度 (倍)
|
TA/(mg/L)
|
|
浓度
|
600~1000
|
220~350
|
9.0-10.5
|
300~400
|
130-280
|
|
分析方法
|
标准重铬酸钾
|
标准稀释
|
玻璃电极
|
稀释倍数
|
紫外分光光度
|
| 试验温度 (℃) |
溶解氧 (mg/l)
|
水力停留时间 (h)
|
备注
|
|
| A 1 池 |
25-30
|
0.03
|
9
|
-
|
| A 2 池 |
0.01-0.04
|
9
|
2V-150-80型组合填料
|
|
| O池 |
2.5-4
|
9
|
2V-150-80型组合填料
|
|
数据组
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
进水 COD(mg/l)
|
600
|
654.4
|
698.3
|
748.7
|
769.8
|
803.9
|
811.2
|
868.2
|
935.1
|
979.2
|
|
出水 COD(mg/l)
|
40.7
|
74.4
|
88
|
54.4
|
67
|
73.1
|
54.7
|
78.7
|
44.1
|
39.2
|
|
去除效率 (%)
|
93.2
|
88.6
|
87.4
|
92.7
|
91.3
|
90.9
|
93.2
|
90.9
|
95.3
|
96
|
|
进水 TA
|
260.4
|
263.9
|
278.6
|
295.8
|
287.8
|
293.7
|
320
|
311.9
|
278.9
|
285.1
|
|
出水 TA(mg/l)
|
10.3
|
15.9
|
17
|
12.4
|
12
|
13.9
|
18.7
|
13.7
|
9.3
|
10
|
|
去除效率 (%)
|
96
|
94
|
93.8
|
95.8
|
95.8
|
95.3
|
94.2
|
95.6
|
96.7
|
96.5
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
医院废水处理工程技术方案分析1.污水处理工艺流程的选择安徽省计划生育研究所附属医院污水的性质与城市生活污水类似,主要污染物有BOD5、CODcr、SS、NH3-N、总大肠菌群数等。对于这种类似生活污水的医院污水处理,国内目前多采用普通活性污泥法、氧化沟法和A/O法等。A/O法相对于普通活性污泥法和氧化沟法,其出水水质稳定,管理简便,更适用于小型污水处理站,本工程推荐采用A/O法。A/O法即为缺氧/好氧生化处理法,是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODCr,而且能有效地除氮。