现有一个居住小区的地下室,同时设置自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。 地下室面积围4000多平方米,请问各位设置的消火栓在数量上还有要求啊? 我查了一下规范,没找到面积和消火栓数量的关系。 谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
如当地消防部门同意,市政供水可作为常高压系统水源
计算时水压=市政水压x0.7~0.8>总水压=栓口所需水压+高差+水损,一般可考虑两层楼消火栓系统
回复 举报