土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手,常高压时候,市政怎么校核?

新手,常高压时候,市政怎么校核?

发布于:2007-10-27 18:39:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
常高压时,市政要按照0.1MPa校核,具体计算方法是什么啊?能不能贴个计算方法上来啊?或者告诉我哪本书上有?
如果校核不通过,是不就应该加消防水箱了??

如果哪位大虾比较心肠好,fenchina520@yahoo.com.cn,发自资料给我吧!真的很需要,我找了很多书,关于校核的都只是一句话带过,根本没有计算方法,在计算是不是设置常高压时候,"保证最不利点消火栓水量和水压"我老是把计算消火栓总水压的公式搞混,总水压=栓口所需水压+高差+水损,到底应该哪个数>市政水压???是栓口水压>市政水压就可以了?还有水量是最不利管段所计算出的总水量>市政水量吗????

谁有类似计算书啊,就是计算确定系统是不是常高压的,发给我,谢谢了,谢谢了QQ:61631361

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • suchina520
    suchina520 沙发
    一个厂区,其中一个消防用水最多的厂房屋顶设置了消防水箱,那么其他屋顶是不是可以共用那个水箱??那水箱的容量按最大起火的建筑水箱容量计算吧?其他建筑和他共用,那么施工的时候只直接从屋顶水箱接出管子沿着厂房下去接到其它厂房消火栓系统吗???
    2007-10-28 20:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • lizaiyuzhangyan
    一般常高压仅指设高位消防水池的消防系统,市政水压即使两路进水也不能确定为常高压系统。
    如当地消防部门同意,市政供水可作为常高压系统水源
    计算时水压=市政水压x0.7~0.8>总水压=栓口所需水压+高差+水损,一般可考虑两层楼消火栓系统
    2007-10-27 19:54:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。