关于消防泵的供电或备用动力的疑问

发布于:2015-08-12 15:33:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》中第6.1.10 条“当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。”对于这一条有几个疑问:
1.这里的“仅采用稳压泵稳压”是什么意思,是指不设高位水箱的给水方式么?如果是,高位水箱是扑灭初期火灾用的,柴油机泵是防止停电时作为消防主泵用的,两个不是一回事,不应该有替代作用吧。
2.《建规》对于消防备用泵是分情况的,而《石化规》是不分情况,要么一级负荷,要么设柴油泵或柴油发电机,做化工厂给排水的同行们,你们做设计的时候是参照的哪本规范啊?