反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ldsun
    ldsun 沙发
    一组停用也是按照一半水量设计,水处理构筑物是不备用的,当然其本身也是有潜力的
    2007-10-29 08:55:29

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《室外给水工程设计规范》(GB50013-2006)第9节有关内容,水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。
    反应沉淀池分两组,每组设计流量为总设计流量的一半的思路没有错,分两组主要考虑初期供水运行灵活和反应沉淀池任一组构筑物或设备进行检修、清洗而停运时仍能满足生产需求。
    2007-10-28 10:42:28