0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 399 人订阅
阅读下一篇
广东省变压器110 kV及220 kV中性点保护故障分析为了更好地解决分级绝缘变压器中性点过电压保护问题,结合新颁行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,对广东省变压器110 kV,220 kV中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查,统计了近3年来20余起变压器中性点保护运行异常事例。从电压等级看,全省主变压器220 kV中性点保护异常情况较少,只有2起,分别为黄埔电厂3号主变压器和枫树坝电厂2号主变压器事故;变压器110 k V中性点保护问题比较突出。从保护方式看,主变压器间隙保护故障较多;避雷器保护故障较少,有4起,为4次主变压器110 kV中性点避雷器爆炸或损坏事故。从保护动作或异常的直接原因看,有17起是线路雷击故障引起的,有2起是雷电行波沿线路入侵引起的,有1起是开关一相拒分引起的。在此以情况比较典型的中山电力局、珠海电力局、深圳供电局、广州电力局和江门电力局为例进行分类和分析,指出广东省电网变压器中性点保护运行中存在的主要问题,并提出相应的解决措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳