土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚重比计算时是否考虑P-Δ效应

刚重比计算时是否考虑P-Δ效应

发布于:2007-10-27 18:01:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教,用SATWE计算时,在按照高规第5.4.4判断结构稳定性时,刚重比的计算,是否选取考虑P-Δ效应。
计算一超高层结构,因为高宽比小,在考虑P-Δ效应时,刚重比为1.35,不满足要求。而不考虑时为1.42则满足要求。
另外,规范条文说明计算等效刚度采用倒三角荷载作用下的悬臂梁,给出的公式中,q和u都是未知数,不知如何计算
有否哪位大虾有详细的计算过程。
谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗拔桩算竖向承载力时要考虑桩端承载力吗?

抗拔桩(62米,钻孔灌注桩),下面的水浮力大于上面的恒载,那我们在算抗拔桩算竖向承载力时,要不要考虑桩端阻力,仅仅考虑桩侧阻力???另一个问题,4节管桩PHC的抗拔力如何计算啊?

回帖成功

经验值 +10