土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 我的防火规范一些疑问:住宅釆用剪刀梯可否釆用前室套前室形式?

我的防火规范一些疑问:住宅釆用剪刀梯可否釆用前室套前室形式?

发布于:2015-08-12 10:50:12 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1.住宅釆用剪刀梯可否釆用前室套前室形式?
2. 24层住宅,二部楼梯及消防电梯均开向同一敞开外廊(不是剪刀梯是二部单独楼梯)。这样敞开外廊是三合一前室吗?
3.三合一前室,合用前室的短边不应小于2.4m,请问局部管道井处。或走道可以小于2.4吗?是否电梯处前室大于2.4m就可以(浙江2015消防纪要有此表述)?
4.采用敞开外廊作为剪刀梯防烟前室 ,开向此敞开外廊的户门可以大于3户吗?
5.采用敞开外廊作为剪刀梯防烟前室,此外廊与住户的窗距离是否有间距要求?转角要大于2米吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    1、没表达清楚啥意思
    2、不是剪刀楼梯间不能采用三合一前室
    3、保证有5*2.4米的空间就可以(个人观点)
    4、不可以
    5、1米即可
    2017-07-21 22:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1477991478225
    楼主,我想针对第二条问一个问题,假若只是两部防烟楼梯间共用这个室外走廊,一梯四户。它和剪刀梯的三合一只能开三樘门矛盾吗?
    2016-11-01 17:16:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。