某写字楼工程供暖采用电热锅炉与配合500立蓄热水箱供热蓄热,电热锅炉在用电低峰运行,循环加热500立蓄热水箱水为80度热水再经热交换器交换为60度送入系统循环,设计意图很好但500立蓄热水箱采用钢板焊接造价高达80万!经济吗?如果蓄热水箱采用钢筋混凝土水池经估算不足30万。请行家高手指教一二。
  • flu1975
    flu1975 沙发
    两种蓄热槽都可以。如果业主在建筑结构设计阶段就考虑了混凝土蓄热槽,这是最经济的。如果没有考虑,在做电锅炉蓄热系统的时候再来选择混凝土蓄热槽,会遇到很多土建方面的问题,需要协调业主、设计院确认好多东西。做土建也不是安装公司的强项。做混凝土蓄热槽要求采用内保温,对保温防腐要求高,相应的费用也高。钢槽在保温防腐方面的要求可以适当的降低,会有相应的费用节省。
    2008-01-03 21:50:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风主管风速应为多少?

我选的排风机排风量为4000立方米每小时,请问主管风速应为多少? 还有排风口之间距离不能超过多少米?