土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教综合布线的问题

请教综合布线的问题

发布于:2015-08-12 09:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前提为200个信息点,语音和数据各一半,
没有理解的问题是
为什么FD水平配线模块按连接100根4对的水平电缆配置?我理解100根4对就为400对,实际只需200对,难道是根据“水平配线应以远期为主”留有将来的发展余量?
两个主干端口,如主干电缆采用对绞电缆,每个主干端口需设4对线,而我的理解是每个主干端口连接4个HUB,每个HUB有24口,则总共需要24*4=96对线,实际需要4对线?我哪里理解的有问题?
提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    yuanzhang0426 发表于 2015-8-20 18:05 当数据不通的时候可以换另外三对,还有可以使用RJ45转鸭嘴跳线把语音点变成数据点的方便性考虑。若你觉得 … 谢谢yuanzhang0426的回复。我明白这样做的原因了,我原来以为是为了方便将来扩容呢。这个问题在大家的热心帮助下我基本弄明白了,接下来在消化一下各位告诉我的内容。再次谢谢您的回复。
    2015-08-21 09:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    smartspring 发表于 2015-8-20 14:51 我理解wmeng90的回复是水平布线的一根4对对绞电缆只连接一个话机,即只连接一个语音点,如我这种理解是 …当数据不通的时候可以换另外三对,还有可以使用RJ45转鸭嘴跳线把语音点变成数据点的方便性考虑。若你觉得浪费,可以卡接2芯电话线
    2015-08-20 18:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅议电子式互感器在智能化变电站中的应用

现阶段变电站智能化水平不断提高,在电网建设的过程中智能化也已成为了重要建设方向。在智能化变电站中应用电子式互感器,对于提高变电站运行的稳定性与可靠性有着重要的意义,并且大幅度提高了电力生产的质量。本文对于电子式互感器在智能化变电站中应用的相关问题进行了分析与探讨: 1引言 现阶段变电站建设的过程中,自动化已经逐渐成为了主要的建设趋势,并且自动化系统不断得到扩展,传统的仪器设备已经逐渐过渡为智能化的先进设备。常规的电磁互感器设备已经成了变电站智能化建设的瓶颈,难以保证变电站自身智能化技术的发展与应用。电子式互感器作为新时期电力技术发展的产物,具有良好的稳定性,并且在现代智能化变电站的建设中,可以发挥有效的作用,已经逐渐被广大变电站建设人员所重视和采用。