土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CDM1-2000断路器跳闸

CDM1-2000断路器跳闸

发布于:2015-08-11 19:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位CDM1-2000断路器,额定电流1000A,整定电流1000A,配套ECW-M性智能型控制器,配套负载是三相MTX-180A的可控硅(加热硅碳棒用),开机随着负荷上升,接地漏电电流G随着上升,而且上升比较快,直至跳闸;跳闸前把负荷降下来后,该接地电流G也随着下降。开始时,接地保护电流整定值为800,三相运行电流由零调整至230左右,很快跳闸。不知怎么回事,恳请各位大师指点。

(5).jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1439288460568
    本帖最后由 liaokuodamo 于 2015-8-21 10:55 编辑

    三级还是四级?不知楼上指的是什么?但我根据你的字面理解是三级的

    2015-08-13 14:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • th169068
    th169068 板凳
    请问你的开关是三极还是四极的
    2015-08-12 16:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂电力线路的安全检查

  1 有载调压变压器的优点   1.1 保持电压稳定   变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。   1.2 保证电压质量   供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负载调压方式”。因此,对直接向供电中心供电的有载调压变压器,在实现无功功率分区就地平衡的前提下,随着地区负荷增减变化,配合无功补偿设备并联电容器及低压电抗器的投切,调整分接头,以便随时保证对用户的供电电压质量。

回帖成功

经验值 +10