土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆持续载流量标称截面求助
电缆持续载流量为630A 时,敷设在埋地管道内的标称截面YJV-? GC?

全部回答(6 )

  • xlbeny
    建议使用2(185mm2)YJV电缆
    2015-08-12 12:33:12 来自 PC 评论 举报
  • 饼饼侠
    埋地管道内多回路电缆载流量校正,如果是多芯电缆无间距敷设 2根0.85 3根0.75 4根0.70 ,基准条件:埋地深度0.7m 土壤热阻系数2.5 ,再计算温度校正系数 就可以了
    2015-08-12 11:20:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10