电缆持续载流量标称截面求助
电缆持续载流量标称截面求助
电缆持续载流量为630A 时,敷设在埋地管道内的标称截面YJV-? GC?
发布于
2015-08-11 16:52:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xlbeny
建议使用2(185mm2)YJV电缆
2015-08-12 12:33:12
来自 PC
评论
举报
饼饼侠
埋地管道内多回路电缆载流量校正,如果是多芯电缆无间距敷设 2根0.85 3根0.75 4根0.70 ,基准条件:埋地深度0.7m 土壤热阻系数2.5 ,再计算温度校正系数 就可以了