土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 求解答:关于新防火第5.4.11条商业服务网点疏散距离问题

求解答:关于新防火第5.4.11条商业服务网点疏散距离问题

发布于:2015-08-11 16:06:11 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
现手中一工程,共6层,上部4层办公,底部两侧商业。商业分为一个一个小间,一二层相通。
疑问:1.这种商业的定义是按商业还是按商业服务网点?(商业服务网点的定义为住宅下部)
2.这边审图中心倾向于按商业网点考虑,若按商业服务网点,考虑疏散距离按规范5.4.11条不满足,若楼梯设置封闭楼梯间疏散距离是否可按设封闭楼梯间的疏散距离考虑(二层至封闭楼梯间门距离<22米,底层至出口距离小于15m)?
先谢过各位大侠了

1.png


2.png

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • leviss0957
    leviss0957 沙发
    1.不是商业网点,按商业定义(公共建筑)
    2.但5.5.17.2规定“....可将直通室外门设置在离楼梯间不大于15m处”楼梯间与室外门之间的疏散空间不能是带功能的房间,应该是走廊、通道等。方案底层先通过商铺再出室外是不满足要求的。因此设置封闭楼梯间没有意义。可以理解成不管楼梯间是否封闭,上下两层看作一个功能房间。
    2016-09-20 12:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • 1111weibo01
    1111weibo01 板凳
    我一直坚信! 是金子一定会发光
    2016-06-05 13:58:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.6 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神解释关于建筑设计防火规范第5.5.17怎么理解

三层以上或地下的歌舞娱乐放映游艺场所如设置在地下一层或三层以上时,厅室是不是当做一个房间来考虑,厅室内任一点到厅室门的距离是不是也按第3点来算。