土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 105 ﹝砼短柱箍筋﹞

【每日】一论设计中常见问题 105 ﹝砼短柱箍筋﹞

发布于:2015-08-11 08:23:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

105. 某4级框架结构, 关于柱需全高加密的设计要求, 设计注明: 当柱净高与柱截面高度之比不大于4或【剪跨比不大于2】时,柱箍筋全高加密。
问: 有何不妥?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    布丁鱼 发表于 2016-1-5 19:05 可以考虑图纸中注明全高加密的柱,说明里加注一句:柱箍筋加密需满足11G101-1笫62页的要求。这样可以避免填 …欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】
    2016-01-06 09:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • 布丁鱼
    布丁鱼 板凳
    可以考虑图纸中注明全高加密的柱,说明里加注一句:柱箍筋加密需满足11G101-1笫62页的要求。这样可以避免填充墙的问题
    2016-01-05 19:05:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多