土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆直埋敷设对电缆截面有没有要求

电缆直埋敷设对电缆截面有没有要求

发布于:2015-08-10 10:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下电缆直埋敷设对电缆截面有没有要求 YJV22-4x16的电缆直埋敷设是否必须要穿管(不考虑周围环境因素)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 同道者已难寻
    还是穿管比较好。
    2018-08-01 15:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • god_young001
    god_young001 板凳
    北方郎 发表于 2015-8-10 10:41 无要求。道路、硬化场坪下直埋要穿管,方便更换。非常感谢
    2015-08-10 11:34:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压配电设计规范的疑问

规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了

回帖成功

经验值 +10