土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于机械排烟风管和风口的计算问题

关于机械排烟风管和风口的计算问题

发布于:2015-08-09 15:20:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 camusaska 于 2015-8-9 16:21 编辑

假设一个机械排烟系统这样排列

房间1(150m2)----------房间2(200m2)----------房间3(150m2)----------排烟风机

每个房间的排烟口都设置独立的排烟防火阀,风管风速20m/s, 风口风速10m/s

风机的选择=200*120*1.2=28800m3/h

----------------------------------------------------------------------------------------------
房间1
排烟量:150*60=9000m3/h
1-2风管尺寸:9000/20/36000=0.125m2

排烟口尺寸:9000/10/36000=0.25m2

------------------------------------------------------------------------------------------------
房间2
风管排烟量: 200*120?还是200*60?

高规范里面的解释有点矛盾,在条文说明里这么写
当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算)

但是在排烟风管计算举例里,又是按照最大面积*120计算的。(包括 在《实用供热空调设计手册第二版(上册)》里的举例也是这么计算的)


请各位大师解惑,谢谢了。





全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-03-29 06:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • bendannihao
    bendannihao 板凳
    学习了
    2018-06-20 15:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,排烟风机的直启线是否有问题??

遇到一设计,在消防工程的系统图里面设计类现场直接启动的排烟风机的单璐贤,用的是NH-KVV-7*2.5的控制点,该线是否可以去除或用别的线代替,另外消火的直启线用的是4*2.5的控制点和2*1.0报警总线,是否4芯控制电缆是多余的。请前辈指导。