土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相配电箱的设计?

三相配电箱的设计?

发布于:2015-08-09 14:37:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

这三个回路不平衡没事吗? 这L1,L2,L3我可以理解成三相不平衡吗?

QQ截图20150809143024.jpg







QQ截图20150809143024.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    提问她 发表于 2015-8-17 16:09 地板 9#笑话了你是对的:$
    2015-08-20 10:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • xwlin1989
    xwlin1989 板凳
    小小小的小 发表于 2015-8-17 15:26 你看看他后面的电缆,ZR-YJV-3*4mm2就说明他是个三极开关,当然是三相用电设备了,就是不知道他后面带的负 …不要再这上面误导初学者;我还第一次看到有人这样理解的;图上很明确的用的施耐德的单相漏电开关iDPNa+Vigi系列的,而且三个回路都分别注明L1、L2、L3;假如是三相设备,采用剩余电流保护器做为间接接触防护电器,怎么会没有保护导体(TT接地系统除外)呢,还连最简单的保护开关都选错了呢;
    2015-08-19 16:25:19

    回复 举报
    赞同0