土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水泵断裂位置以及端面的分析

关于水泵断裂位置以及端面的分析

发布于:2015-08-09 12:25:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  根据流体力学原理,当泵运行时,有压力水在管路系统中以一定的速度运动,当速度方向和大小发生变化时,对管路系统将产生动反力,产生动反力的主要管路是出水管转弯处,止回阀出口管即出水管转弯处。
  
  根据理论力学和材料力学原理,水泵由管路系统所受各力通过管路传递到支点上,但支点承受的力将不尽相等,与泵连接的管路相当一根梁件,下料阀即各断面将受到弯矩作用,特别是当支点承力很小甚至悬空情况下,整个管路自支点向右成了一根悬臂梁,泵进出口附近将承受巨大的弯矩作用。
  
  水泵断裂的位置在泵出口段,断裂面裂纹形状为倾斜方向,与水平线有夹角。根据断口位置及断口裂纹形状,并据受力分析,基本上可以断定是由于安装时,支点之间的支撑预紧力不够或没有支撑力(悬空),而在泵出水管转弯处没有设支点,致使管路成为一根准悬臂梁(悬空时为完全悬臂梁)。
  
  泵离支点较近,泵附近的管路断面承受的弯矩作用较大,由于泵出口段抗弯截面模量最小,当泵处于停机进,管路系统中仅有静力存在,此时泵断面能承受静力产生的弯矩,但当泵运行后一段时间,一方面将产生动反力,另一方面不断振动等外力(包括停泵时产生水击压力)因素,致使断面所受弯矩加大而产生断裂。这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.67 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么空压机在启动前气缸内存在压力

拖动空压机的电机的启动特性表明:电动机在启动时,启动电流要比正常运转中的电流大好几倍。强大的启动电流对电机本身和对变压器以及输电线路都有着很大的影响,因此,我们必须尽量缩短启动时间和减小启动电流。空载启动是保证这种要求的有效措施。 基于电动机的这种要求,空压机在启动前,气缸内不得存在有压力。如果气缸内存在压力,则启动力矩就会变大,这样,电动机的启动电流比空载启动时的电流也要增大,容易造成电机过载或电网事故。所以压缩机在启动时要检查各级压力表的压力,如有存气,首先应进行放气、卸压。

回帖成功

经验值 +10