发布于:2015-08-09 10:23:09
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至
25度左右。用了一台
4.8匹厨房冰柜用压缩机,
3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为
30米¢
12铜管。业主要求先将一缸水(约
200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始
30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如
R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将
39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
改成毛细管会更糟糕。
2F4.8的压缩机是2缸气缸直径为48mm的开启式压缩机,制冷量为1000大卡/H,风冷式冷凝器。机组的制冷量也太小了。
回复 举报