土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的长延时整定问题

断路器的长延时整定问题

发布于:2015-08-09 11:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 saozqis2 于 2015-8-9 11:22 编辑

电气纯新手,在一个综合体的说明里看到图片红框这句话不理解。我记得断路器的长延时整定电流不是一般都是 取线路计算电流的1.1倍吗,为什么这里要求是1.5倍以上,是长距离的末端断路器很容易线路电流超过计算电流,所以要取这么大?
——————————————————————————————————————————————————
看到任老先生的讲义写到:
过负载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式的要求:
IB≤In≤IZ (2A)
I2≤1.45IZ (2B)
式中:
IB——线路计算电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器长延时脱扣器整定电流(A):
IZ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流,对断路器,I2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,I2为约定时间的约定熔断电流。
——————————————————————————————————————————————————
那么这里为了保证 In≤IZ,我们断路器取动作电流,就要取计算电流的1.5倍以上了(如计算电流100A,开关整定要160A),这样也太大了吧(设计一般1.25倍?)。
一般末端可能考虑电压损失,电缆规格会放大一点,但是开关整定电流是不变的。图片说为避免末端断路器过负荷分闸,按1.5倍选取,是有什么原因我不理解,麻烦各位大神帮忙解释一下。

QQ图片20150809112205.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 沙发
    路过学习了
    2015-08-10 05:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • saozqis2
    saozqis2 板凳
    wboy8759 发表于 2015-8-9 15:52 电机保护和线路保护的整定不一样。长延时保护就是反时限保护(多用于过载保护)。有关低压保护的若干术 …非常感谢!!
    2015-08-09 21:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电网规划负荷预测

求大神解答一下关于对石家庄进行电网规划负荷预测时的各用地性质的容积率、需用系数和同时率的参考值,不胜感激

回帖成功

经验值 +10