请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!

发布于:2015-08-08 13:45:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。

有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!
有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!!油压差好用 排除油路问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    换压缩机,在我这里是常事,1-15p,

    注意的是:
    1:高压不可长期处于高压缩比状态
    2:连接管路如果过长,需要在管径上下功夫
    3:堵塞,必然会加注过量的制冷剂,压机死得快
    4:控制开关隐形断相,需要注意
    2015-08-11 08:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    冷凝温度不应长期运行在高压高压缩比状态下工作,

    管路过长或堵,排热环境差,补氟过多,会使压机长期处于超负荷状态,缩短压机的使用寿命
    2015-08-10 09:34:10

    回复 举报
    赞同0