请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?
请大家指点一二。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liux
    liux 沙发
    看小区的室外消火栓与会所的位置如果近的话(120米范围内),会所应不要单独设室外消防环网。反之则应设。
    我认为在布置整个小区室外消防环网时应考虑会所室外消火栓的问题。不知对否。
    2004-12-10 17:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • ljl_0123
    ljl_0123 板凳
    只有会所加消火栓,可以不用成环!