土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么选需用系数(小区配电)

怎么选需用系数(小区配电)

发布于:2007-10-27 14:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚入行,做一37栋楼的小区。每栋楼4个单元,每单元12户一个进线,计算负荷选择需用系数时发现《技术措施》上选择表里有单相配电-三相配电两个竖栏,同样的户数需用系数相差很大,应怎么选呢?(变压器进单元箱三相线,单元箱入户是三相均分)。
单相配电,三相配电是指的什么地方的配电,是由变压器进单元箱还是入户箱。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • key_
    key_ 沙发
    同时系数是不是必须?
    2008-09-19 16:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • sampan405
    sampan405 板凳
    该怎么选就怎么选,民建上已经有说明
    2008-09-19 15:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是电缆的热稳定度校验问题!

500kVA的变压器,高压柜10kV,高压柜短时耐受电流20kA/4S,热稳定校验算出来面积286平方毫米,实际只取35平方毫米,请高手指点!