这两个配电箱为什么其中一个分3路,每一路带2P断路器,另一个配电箱就只需要分一路(L1,L2,L3),带一个3P断路器?

这两个配电箱是不是一个意思?分三路跟分一路都一样?: QQ截图20150807173039.jpg QQ截图20150807173223.jpg

QQ截图20150807173039.jpg


QQ截图20150807173223.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    第一个是个单相用电,可能是应急照明的,是3根线,2P的漏电断路器,第二个是三相用电是5根线,4P的漏电断路器,不知道后面的负载是什么
    2015-08-17 16:43:17