土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理工程技术方案分析

医院污水处理工程技术方案分析

发布于:2015-08-07 16:26:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本方案参照医院污水的处理设计。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该污水处理的特点和地理条件,在充分地掌握了该污水站现有施工的进度、状况,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该污水二级处理工程方案。



2.设计原则

1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。

2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。

5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。

6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。

7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命。

3.设计标准和规范

1)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88)

3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)

4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93)

6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84)

7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)

8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91)

9)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

4、设计依据

4.1设计水量:处理水量为(400)m 3 /d。

4.2进水水质

在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

编号

污染物质

污水原水水质

单位

1

PH

6-9


2

SS

150-300

mg/l

3

CODCr

300-450

mg/l

4

BOD5

120-230

mg/l

5

NH3-N

≤50

mg/l

6

TP

≤4

mg/l

7

细菌总数

>16000

个/l

由上表可知该类污水属于可生化性污水。

4.3排放标准

参照国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)标准:

编号

污染物质

污水出水水质

单位

1

PH

6-9


2

SS

≤20

mg/l

3

CODCr

≤60

mg/l

4

BOD5

≤20

mg/l

5

NH3-N

≤15

mg/l

6

磷酸盐

≤0.5

mg/l

7

动植物油

≤20

mg/l

8

粪大肠菌群

≤100

个/l

9

肠道致病菌

不得检出


10

肠道病毒

不得检出


11

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.87 万条内容 · 1369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计对带式压滤机处理能力影响的探析

摘要:文章通过对带式压滤机的设计和应用实践,从机械结构设计角度分析了带式压滤机重力脱水区、压榨脱水区以及辅助系统对整机处理能力的影响,并且提供了设计参数。 关键词:带式压滤机 结构设计 重力脱水区 压榨脱水区 滤带 前言   随着人们环保意识的不断加强和我国环保政策和法规的不断完善,各行各业污水处理项目和工程急剧增多,各种各样的固液分离设备也随之不断地应用于工程实践。科学技术的不断进步,新产品、新技术、新材料不断涌现,以及工程项目对服务设备的经济技术、投资成本指标等要求的不断提高,各个工程项目中所有设备的开机率和连续工作时间也都大幅度的提高,这就给在污泥脱水领域中占有最大市场份额的带式压滤机提出了新的更高的要求。   