土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 12层以下高层住宅小区给水消防设计探讨

12层以下高层住宅小区给水消防设计探讨

发布于:2015-08-07 15:25:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:结合国标《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及上海市规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2001,对12层以下高层住宅小区变频给水系统和消火栓系统设计进行介绍和探讨。

关键词:12层以下高层 变频供水 消火栓系统 不锈钢潜水泵

随着我国综合国力的增强,国际交往的扩大,人民生活水平的日趋提高,现阶段高新技术的应用日趋成熟,特别是先进的建筑设备使我们的给排水设计得到了飞速发展,随着社会各部门生产效率的日益提高,建筑中最大的一类—住宅建筑的设计便相应地产生了一系列变化。目前住宅建筑的小区规划趋向于更具人性化的多层次住宅组合,不再仅仅追求立面和平面的美观和合理,而是追求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念,特别是在市场经济的浪潮中,更是要在有限面积的地块里,在空间上力求土地使用效率的最大化。于是选择一种符合各方面规范、卫生安全而又经济合理的供水方式,对我们给排水设计工作带来了新的挑战。以下结合工程实践来说明一下我本人在小高层住宅小区设计中的一点体会。
某工程为五幢十一层住宅楼(其中三幢有地下自行车车库),二幢八层(局部六层)住宅楼及配套沿街商业网点组成的小区。该工程水源从靠近小区道路的市政管网及一期的管网中各引一条DN150给水管,在基地内构成两路供水。并根据建筑功能设水表井若干,消防用水直接从小区管网内抽取。根据建筑专业提供的剖面图资料,五幢十一层住宅楼及地下自行车车库,二幢八层(局部六层)住宅楼,给水系统均由变频水泵直接供水。室内消火栓系统与生活变频供水系统共用小区水泵房和小区内管网。本工程供水方案看似简单,但却在后来的设计和实施中颇费周折。


给水系统
该工程为十一层住宅,而在上海地区以前住宅的变频供水方式仅容许九层之下,这是由于各种原因,原先上水公司限制小区出泵管供水压力不得超过0.35MPa。上海住宅设计标准要求最高层水表前的供水压力不低于70KPa,该工程每层层高为2.9m,第11层的层高为29m,水表高度为1m,则供水静压力已达0.37MPa,超过了原先上水公司限制。而变频供水方式的优越性是众所周知的,上海《民用建筑水灭火系统的设计规程》的推出给了本工程设计提供了及时的法律依据。最后在甲方的首肯及本地区供水部门的支持下,突破了原有的限制,整个小区采用集中设置水泵变频供水的供水方式。设计最大秒流量Qmaxs=19.2l/s。水泵选用SP135-11型3台,(---2用1备)水泵流量:Q=34.5m3/hr,水泵扬程:H=0.53MPa,配用电机功率:N=11kw。为保证住户水表前的供水压力不超过0.35MPa,采用竖向分区供水,由于水泵选型的原因,最后按水泵实际工作的压力分区,分区如附图:由于本小区都是一梯两户的带电梯的住宅,为不影响狭小的公共部位的畅通和美观,所有的减压阀和紧急关闭阀都设置在室外绿化中。


消防系统
根据国标《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)及上海市规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(以下称《水灭火规程》),本工程属二类普通高层住宅建筑。按《水灭火规程》第6.5.3条,不设高位水箱,室内消火栓系统平时采用生活变频系统保证室内消火栓系统充满水,消防箱内设消防泵启动按钮,灭火时,启动消防泵,直接抽取市政给水管网,由消防泵加压后向室内消火栓系统供水。室内消火栓水量Q栓=10l/s。小区内设室内消火栓系统的水泵接合器及室外消火栓,室外消防水设计流量为15L/S。按规范,消防泵的流量应满足生活和室内消火栓系统同时供水的流量。室内消火栓充实水柱≥10m,采用DN65消火栓,∮19mm水枪,麻质衬胶水龙带L=25m,水枪喷口压力为P枪=0.1585MPa,顶层栓口水压为0.1893MPa。消防泵选用XBD5.7/30-(I)125X32台,(---1用1备)水泵流量:Q=30l/s,水泵扬程:H=0.57MPa,配用电机功率:N=30kw。
室内消火栓系统工作情况如下:
1.平时:生活变频泵工作,变频泵及稳压罐维持消火栓系统充水并维持一定的压力。
2.火警时:使用者启动消火栓箱内的消防泵启动按钮,消防泵启动,并连锁关闭生活水泵,管网内水压力上升,紧急关闭阀启动关闭生活用水管,使用者使用消火栓系统灭火。
3.火警后:消防泵为泵房手动关闭,同时启动生活水泵,管网内水压下降,紧急关闭阀启动开启生活用水管,恢复正常供水。


这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.84 万条内容 · 1361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

介绍和归纳住宅热水系统的选择和设计

摘要:介绍和归纳了住宅热水系统中各类热水供应方式、热水热源、热水管材及其各自的优缺点。提出了家庭热源中心的概念。 关键词:热水供应方式 热水热源 热水管材 家庭热源中心 目前住宅房地产开放商为迎合消费者不断提高的要求和日益激烈的市场竞争,除在小区环境、绿化布置、住宅户型等方面刻意的精雕细琢外,还在建筑配套方面提高住宅的舒适度的配套设施。热水系统是续安保监控、卫星电视、纯净水入户等设施后的又一“卖点”。本文就其住宅热水系统各部分的选择作其论述。

回帖成功

经验值 +10