土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【问题贴】自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?

【问题贴】自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?

发布于:2015-08-07 14:20:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助问题: 自动扶梯是否疏散通道,防火卷帘是一步还是两步降到底?

点评人员解答: 不是!

PS
特殊情况除外。
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
安全疏散.png



《地铁设计防火规范》(过程版)
无标题01.png


无标题02.png


如有异议,请跟帖。。。。


安全疏散.png


无标题01.png


无标题02.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hwjlp2015
    hwjlp2015 沙发
    好资料,好好学!
    2016-02-19 15:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    防火卷帘是一步还是两步降到底
    这个根据防火卷帘是否安装在疏散通道而决定,非疏散通道上的防火卷帘是一步到位。
    疏散通道上的防火卷帘是二步降到位,一个烟感检测到降到第一步,温感检测到降到第二步到底。
    2016-02-14 08:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强电和弱电的区别有哪些

什么叫“弱电”?  弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。  强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。  强电和弱电的区别

回帖成功

经验值 +10