土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 储液器,以及压缩机开停机故障分析

储液器,以及压缩机开停机故障分析

发布于:2015-08-07 13:40:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在贮液器中的液位太低
可能的原因

处理的方法

a). 系统顺制冷剂不足。
b). 蒸发器充注过多。
1). 低负荷,导致制冷剂在蒸发器中聚集。
2). 热力膨胀阀故障(例如,过热度设定太

低,温包位置错误)。
c). 由于冷凝压力低于贮液器压力(贮液器置放地点较冷凝器热)。在冷凝器中有制冷剂聚集。
分析原因(蒸发器泄漏,充注过多,修理故障并在必要时充注系统)。
分析原因(热力膨胀阀)。
分析原因(热力膨胀阀)。

将贮液器和冷凝器置放在一起。风冷式冷凝器:藉风机转速调节来建立冷凝压力调节,便如VLTR型变频器。

贮液器中的液体太高,制冷效果正常。
可能的原因

处理的方法

a). 系统中充注的制冷剂太多。
回收适当数量的制冷剂,但是冷凝压力必须保持正常,视镜没有蒸气。

制冷效果太低(可能产生压缩机开停)。
可能的原因

处理的方法

a). 液管中一个元件部分堵塞。
b). 势力膨胀阀故障(例如,过热度太大,流口组太小,失去充注,部分堵塞)。
找出元件并将它清洁或者更换。
分析原因(热力膨胀阀)。

冷的干燥过滤器,可能凝露或者结霜。
可能的原因

处理的方法

a). 在干燥过滤器中的脏的过滤网部分堵塞。

b). 干燥过滤器全部或者部分为水或酸饱和。
检查系统中是不有杂质,必要时加以清洁,更换干燥过滤器。
检查系统中是否有水分或酸,必要时加以清洁,更换干燥过滤器(烧毁用过滤器)数次如属需要。在酸的污染严重时,更换充注的制冷剂和油,在吸气管中更换具有可更换滤芯的干燥过滤器。

视镜变色
可能的原因

处理的方法

系统中有水分。
检查系统是否有漏。如属需要可进入修理。检查系统量否有酸。如需要可更换干燥过滤器次数。在严重情况下有必要更换制冷剂和油。

视镜呈棕色或黑色
可能的原因

处理的方法

杂质,也即系统内有小颗粒。
如属必要可能清洁系统。更换视镜和干燥过滤器。

热力膨胀阀前的视镜内有蒸气泡。
可能的原因

处理的方法


a). 大的压力降所致的液体过冷度不足,因为:
1). 液管对应直径来说太长。
2). 液管直径太小。

3). 液管中有成锐角的弯头等。
4). 干燥过滤器部分堵塞。

5). 电磁阀有缺陷。
b). 由于液管四周可能的高温而有热量侵入液管以致液体冷不足。

c). 水冷式冷凝器:
由于冷却水的流向错误以致过冷不足。
d). 冷凝压力太低。
e). 贮液器截止阀太小或者没有开足。
f). 液管的流体静力的压力降太大(热国膨胀阀和贮液器之间的高度差太大)。
g). 冷凝压力调节的极差和不正确设定使液体在冷凝器中聚集。
h). 藉冷凝器风机的开/停来调节冷凝压力会在风机启动后在液管中有一段时间产生蒸气。

更换有适当直径的液管。
更换有适当直径的液管。

更换锐角的弯头和引起太大压力降的元件。检查有无杂质,如果必要可加以清洁,更换干燥过滤器。
分析原因(电磁阀)。
降低环境温度或者在液管和吸气管之间安装热交换器,或者可能将吸气管和液管一起绝热。
交热冷却水的进口和出口。(水和制冷剂的流动必须相反)。
见(“冷凝压力太低”)。
更换阀或将它开足。
在液管升高前的液管和吸气管之间安装热交换器。
更换或重新设定冷凝压力调节器在正确值。
如果必要,通过阀冷凝压力调节器或者用VLTR型风机电动机的转速调节来完成冷凝压力调节。
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于螺杆机油温的问题?有没有高人为我解惑

关于螺杆机油温的问题?两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。

回帖成功

经验值 +10