土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ SAP2000做网架,应力比很不正常是怎么回事

SAP2000做网架,应力比很不正常是怎么回事

发布于:2015-08-07 14:17:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
$)OY}4C@7)4~{05SEB2R74Q.png上下弦杆的应力比都是主弯矩贡献的,,而轴力产生的应力比贡献项则为0,但是查看杆件内力时,上下弦杆的轴力并不是0,谁能帮忙解释这是为什么呢,还是我对应力比的理解就是错误的?谢谢~~~老师留的暑期作业,初用SAP好多都不懂,求各位指教!

$)OY}4C@7)4~{05SEB2R74Q.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云淡风轻1983
    应该你把杆件定义为梁了,改成桁架就行了!
    2015-10-15 14:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    :handshake:handshake
    2015-09-11 16:46:11

    回复 举报
    赞同0