土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接地故障造成火灾的原因

接地故障造成火灾的原因

发布于:2015-08-07 10:38:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾:
(1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。
(2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能导致火灾的发生。
在TN-C系统中PEN线平时通过三相不平衡电流,但在机械、纺织等一些主要为三相平衡负荷的企业内,因三相不平衡电流小,PEN线端子连接不紧密的隐患不易发现,当大故障电流通过时同样也可导致火灾。

  • lw010
    lw010 沙发
    感谢楼主分享!
    2015-10-17 06:06:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 504 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DL/T 5312-2013 1000kV变电站电气装置安装工程施工质量检验及评定规程

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 20:45 编辑 本标准适用于新建、改建、扩建的1000kV变电站l(开关站、串补站)电气装置安装!_程的施工的质量检验及评定,其他电压等级的变电站(开关站、串补站}I电气装置安装工程的施工质量检验及评定可参照执行。

回帖成功

经验值 +10